有关变电站母线巡视项目的主要内容,检查瓷瓶有无破损和放电痕迹,检查母线构架是否牢固,检查母线有无异常声音,结合母线停电的相关工作内容等。
变电站母线的巡视项目
1、检查瓷瓶有无破损和放电痕迹。
2、检查母线构架是否牢固,有无倾斜,接地是否完好。
3、检查母线有无异常声音,因松动而发生震动现象。
4、夏季高温高负荷时,测量各接头、接口温度不超过70度。
5、检查母线伸缩接头和各路分接头有无发热、跳火、闪烙现象。
6、结合母线停电的工作内容:
(1)检查瓷瓶有无破损和清抹瓷瓶;
(2)检查母线夹件卡具有无松动,并进行紧固;
(3)母线绝缘电阻测量;
(4)构架除锈涂柒和涂相色工作。