首页 > 低压电器 > 继电器

频繁启动的电动机能用热继电器作过载保护吗?

作者:老电工时间:2020-12-07 09:36:37

有关频繁启动的电动机是否可以使用热继电器作过载保护的问题,电动机用热继电器做过载保护,需要考虑的问题,一起来了解下。

电动机与热继电器过载保护

在短时重复工作制中,由于电动机处于不断重复起动过程中,从而造成热继电器中的双金属片的温升不能有效地反映出电动机的绕组的工作现状。

从而也可能出现误动作影响电动机的正常工作。故建议采用过电流继电器作为其相应的保护为宜。

延伸阅读:

用热继电器作为电动机的过负荷保护时,其整定值应大于电动机的额定电流,原因是什么?

因为热继电器的动作电流大于其整定值。 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。

1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。

2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。来自:电工技术之家

例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。

3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。

4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,(www.dgjs123.com)不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。

整定值应该等于额定电流值,并且整定值并不等于动作值,因为热继电器动作有滞后性,设定值其实就是不动作电流值。

只有大于整定值时,热继电器才开始动作。

如果设定值高于电机额定电流值,电机将允许长时间超电流值工作,电机及电路将发热烧毁

传统的保护电机,一般都是用热继电器;主要是过负载保护,当负载电流过大时,热继电器产生过热情况,使接触器断开,这样起到保护电机的作用;可见是根据设置的原理来的了。不过现在大都使用电动机保护器来更全面保护电机了!

整定值多少,也就是达到多少电流时跳闸。因为你是作为过负荷保护(电流大于额定电流时,叫做过负荷)当然要大于额定电流,否则怎么能是过负荷呢?

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读