宏发继电器触点负载参数详解

作者:老电工时间:2020-07-01 16:47:21

有关宏发继电器的触点负载详解,包括宏发继电器的触点构成、触点级数、触点记号、规格负载、故障率、接触阻抗等关键负载参数,不了解的朋友参考下。

宏发继电器触点负载

一、触点构成

所谓触点构成,就是指接触机构。例如:b触点(Break触点),a触点(Make触点),c触点(Transfer触点)等。

二、触点级数

所谓触点级数就是触点回路数。

三、触点记号

各接触机构分别以下列方式表示:

a触点(常开) b触点(常闭) c触点(转换) MBB触点

四、规格负载

决定开关部(触点)性能之标准值,以触点电压及电流的组合来表示。

五、规格通电

电流无开关接点的情况下,未超过温度上限而持续可以通电至触点的电流值(JIS C4530)

六、开关容量的最大值(VA max,Wmax)

可以开关之负载容量的最大值。使用时,回路设计上应不超过此值。

七、故障率

个别规定之试验的种类及负载下,连续开关继电器时之单位时间(动作次数)内发生故障的比例。此值有时会随着开关频度、周围环境、及期待的信赖度水准而变化。在实际使

用上,请在实际使用条件下进行实际确认。

八、接触阻抗

所谓接触阻抗,就是指构成可动片、端子、触点等回路之导体固有的阻抗、触点互相接触时的阻抗,以及集中阻抗的合成值。一般接触阻抗的测量条件,是以下图所示之电压降

下法(四端子法)通过下表规定的测量电流。试验电流(JIS C5442)触点负载或开关电源(A) 试验电流(mA)

0.01以下 1

0.01以上 to 0.1以下 10

0.1以上 to 1以下 100

1以上 1000

九、触点电压的最大值

可以开关之触点电压的最大值。使用时,绝对不能超过此值。

十、触点电流的最大值

可以开关之触点电流的最大值。使用时,绝对不能超过此值。

附,宏发继电器

触点是宏发继电器的最重要组成部分。

其性能受以下因素的很大影响,诸如触点的材料,所加电压及电流值(特别是使触点激励和去激励时的电压及电流波形),负载的类型,工作频率,大气环境,触点配置及跳动。如果其中任何因素不能满足预定值,可能就要发生诸如触点间的金属电积,触点焊接,磨损,或触点电阻快速增加等问题。

1、接触电压(交流,直流)

当继电器断开,感性负载时,在继电器的触点电路中便产生相当高的反电动势。反电动势越高,触点的损坏便越大。这会造成直流转换继电器开关容量的严重降低。这是因为和交流转换继电器不同,直流转换继电器没有零交叉点。(电工天下 www.dgjs123.com)一旦产生电弧,它就不容易减弱,从而延长了发弧时间。此外,直流电路中电流的单向流动也会使触点产生电积,并很快磨损。

尽管在商品目录或数据表中规定有作为继电器近似开关功率的资料,但总还要在实际负载条件下进行试验来确定实际的开关功率。

2、接触电流

通过触点的电流量直接影响触点的性能。例如当继电器用来控制感性负载,诸如电动机或电灯时,触点的磨损将更快,并且由于触点的浪涌电流增加,在配合触点间,便会更经常地产生金属电积。因此在某些部位,触点会不能打开。

3、触点保护电路

推荐使用设计用来处长继电器期望寿命的触点保护电路。这种保护另外的好外是抑制噪声,并防止产生碳化物及硝酸,否则当继电器触点打开时,它们将产生在触点表面。但是除去正确设计,保护电路会产生以下不利影响:诸如延长继电器释放时间。