首页 > 低压电器 > 继电器

怎么测试热继电器的整定电流?

作者:老电工时间:2021-11-17 06:45:22

热继电器的整定电流的测试要求如下:

1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;

2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;

3、测试中,应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在周围空气温度为 20 ± 5 摄氏度的条件下进行。

4、在实际测试时,先向热继电器输入 1.05 倍额定电流,发热稳定后再将电流提升到 1.2 倍额定电流,经2~3 分钟,旋动电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流就是要测试调定的热继电器整定电流。

热继电器的整定电流是什么?

有关热继电器的整定电流的相关知识,热继电器的主要技术参数是整定电流,热继电器的整定电流是指保护电机的动作电流,热继电器的整定值一般为保护电机额定电流的1至1.15之间。

热继电器整定电流及测试方法

什么是热继电器的整定电流,如何区别热继电器的整定电流和动作电流,以及如何测试热继电器的整定电流,感兴趣的电工朋友参考下。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。