首页 > 低压电器 > 继电器

空气阻尼式时间继电器组成结构与原理

作者:老电工时间:2020-06-10 13:53:21

有关空气阻尼式时间继电器的结构组成,空气阻尼式时间继电器的工作原理,断电延时型继电器与通电延时型继电器的工作原理。

一、空气阻尼式时间继电器的结构组成

空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时,它由电磁系统、工作触头、气室及传动机构等四部分组成。电磁系统:线圈、铁心和衔铁组成,还有反力弹簧和弹簧片。电磁系统起承受信号作用。

工作触头:是执行机构,由两副瞬时动作触头(一副常开,一副常闭)和两副延时动作触头组成。

气室和传动机构:起延时和中间传递作用,气室内有一块橡皮薄膜,随空气的增减而移动。气室上面的调节螺钉可调节延时的长短。

传动机构由推杆、活塞杆、杠杆及宝塔形弹簧组成。空气阻尼式时间继电器结构简单,价格低廉,但准确度低,延时误差大,因此在要求延时精度高的场合不宜采用。

图1,空气阻尼式时间继电器结构示意图

空气阻尼式时间继电器有通电延时和断电延时两种类型。

二、 空气阻尼式时间继电器的工作原理

1、通电延时型时间继电器的动作原理:

当时间继电器线圈通电时,衔铁被吸合,活塞杆在宝塔形弹簧的作用下移动,移动的速度要根据进气孔的节流程度而定,各延时触头不立即动作,而要通过传动机构延长一段整定时间才动作,线圈断电时延时触头迅速复原。

通电延时型时间继电器的动作原理

2、断电延时型继电器:当时间继电器线圈通电时,衔铁被吸合,各延时触头瞬时动作,而线圈断电时触头延时复位。

3、通电延时与断电延时继电器的共同点:由于两类时间继电器的瞬动触头因不具有延时作用,故通电时立即动作,断电时立即复位,恢复到原来的常开或常闭状态。

断电延时与通电延时两种时间继电器的组成元件是通用的,从结构上说,只要改变电磁机构的安装方向,便可获得两种不同的延时方式,就是铁芯和衔铁的位置被掉转180度,即当衔铁位于铁心和延时机构之间时为通电延时型,而当铁心位于衔铁和延时机构之间时为断电延时型。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读