有关继电器中消除接点火花放电的方法,继电器接点通断的电流,在特定情况下,会产生火花放电,接点间存在的电容与电感中能量的交替转换,火花放电的消除方法。
由于继电器接点通断的电流较小,接点间不会出现电弧,但会出现“火花放电”,这是由于接点电路中存在电感,则在断开时电感上会出现过电压,它与电源电压一起加在接点间隙上,使刚分开一点距离的接点间隙击穿而放电。
由于能量所限,只会产生火花放电,接点间存在的电容与电感中能量的交替转换,使火花放电时隐时现,而成为一种高频信号,再者火花放电对接点也会造成损伤,而会降低使用寿命,因此必须设法消除,实用的消火花电路有两种。
1、基本作用原理,使电感中的能量不通过接点而通过rc;
2、在断开时经过二极管v在负载r.l上消耗掉。在应用中选择一种就行了。
注意,rc参数要选择适当,参数主要靠实验来决定,通常电容c可按负载电流1a/1微法选择。使用二极管时其正负极性应连接正确。