由两个中间继电器构成的闪光装置的原理接线见图。
当某一断路器的位置与其控制开关不对应时,闪光母线(+)WTW经“不对应”回路,信号灯(HR或HG)及操作线圈(YT或YC)与负电源接通,KM1启动,KM1常开触点闭合,KM2相继启动,其常开触点将KM1线圈短接,并使闪光母线直接与正常电源沟通,信号灯(HR或HG)全亮;当KM1触点延时断开后,KM2失磁,其常开触点断开,常闭触点闭合,KM1再次启动,闪光母线(+)WTW经KM1线圈与正电源接通,“不对应”回路中的信号灯呈半亮,重复上述过程,便发出连续的闪光信号。
KM1及KM2带延时复位,是为了使闪光变得更加明显。图中,试验按钮SE的信号灯HW用于模拟试验。
当揿下SE时,闪光母线(+)WTW经信号灯HW与负电源接通,于是闪光装置便按上述顺序动作,使试验灯HW发出闪光信号。
HW经按钮的常闭触点接在正、负电源之间,因而兼作闪光装置熔断器的监视灯。
图1 由两个中间继电器构成的闪光装置接线图
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。