热继电器的常见故障有哪些,热继电器的故障原因分析,包括热继电器误动作、热继电器不动作、热继电器的控制电路不通、热元件烧断等问题。
如下:
常见故障
|
可能原因
|
处理方法
|
热继电器误动作
|
(1)整定值偏小
(2)电动机起动时间过长
(3)反复短时工作操作次数过高
(4)强烈的冲击振动
(5)用于不适合的工作制(如频繁通
断)
(6)连接导线太细
|
(1)合理调整整定值,如果热继电器额定电流或
热元件型号不符合要求应更换产品
(2)按电动机起动时间的要求,选择具有合适的
可返回时间(tf)级数的热继电器,或从线路上采
取措施(如起动过程中的热继电器短路)
(3)参照热继电器的选用条件合理选用
(4)对有强烈冲击振动的场合应选用带防冲装置
的专用热继电器
(5)按热继电器的选用条件合理选用
(6)按技术条件规定选用标准导线
|
热继电器不动作
|
(1)整定值偏大
(2)触点接触不良
(3)热元件烧断或脱焊
(4)动作机构卡死
(5)导板脱出
|
(1)合理调整整定值
(2)去除触点的尘垢
(3)更换产品
(4)修理(但用户不得随意调整,否则会造成动
作特性变化)
(5)重新放入,推动几次看动作是否灵活
|
热继电器的控制电路不通
|
(1)调整旋钮或调整螺栓转到不合适
位置,以致触点被顶开
(2)触点烧坏或动触点杆弹性消失
|
(1)重新调整到合适位置
(2)修理或更换新的触点或动触点杆
|
热元件烧断
|
(1)负荷侧短路,电流过大
(2)反复短时工作操作次数过高
(3)机构故障,在起动过程中热继电
器不能动作
|
(1)检查电路,排除故障或更换产品
(2)按热继电器的选用条件合理选用
(3)更换产品
|