如何来对时间继电器接线,不同的控制需求下,时间继电器的接线图与接线方法是不一样的,这里总结了一款时间继电器的接线过程,有需要的朋友参考下。
问题:
13,14接好电源后,继电器就通电了,到设定时间后另一盏指示灯也亮了,但是5和8接上设备后设备没有通电,应该怎么接线?
解答:
把需要延时通电的设备接到9-5或12-8,比如要把一个灯泡延时点亮,则先把零线直接与灯泡连接,火线接在9或12端子上,再把5或8连接到灯泡上就可以了。
13、14脚接到直流电源,13脚是负极、14脚是正。
1-9,4-12是常闭触点,接通电源后,到达设定时间,1-9断开,5-9接通;4-12断开,8-12接通。
电源断开后,1-9立即接通,5-9断开;4-12接通,8-12断开。
13.14是线圈,接到电源上去.1-9,4-12是常闭触点。
接通电源后,继电器开始计时,到达设定时间,继电器动作,1-9断开,5-9接通.对面也是一样的.
电源断开后,继电器重置,时间归0,1-9重新接通,5-9断开.
总结:
这种继电器4-12、1-9为常闭接点,8-12、5-9为常开接点。
13-14是线圈工作电源,接线圈 ,注意触点的额定电流是5A,使用时负载电流不能超过5A,否则会烧毁触点。
以上就是时间继电器的接线方法,以及在接线过程中的注意事项,希望对大家有所帮助。