有关时间继电器如何选型的方法,常用时间继电器选型教程,包括空气阻尼式时间继电器、电动机式时间继电器、电子式时间继电器等的选型问题。
一、空气阻尼式时间继电器
1、JS23系列时间继电器
型号含义:
2、JSK口系列空气式延时继电器
JSK口系列空气式延时继电器适用于交流50Hz或60Hz,电压至660V的控制电路作为延时继电控制用,具有精度高、体积小、重量轻、安装方便等特点。
该系列时间继电器采用积木式结构,由空气延时头、LA2-D或L43-D及中间继电器CA2-DN/122组合而成。可采用卡轨安装与螺钉安装。
它是以粉末冶金片为空气过滤器,通过调节带有延时刻度的旋钮,改变空气室的吸人路程,从而气量也随之变化,达到连续改变延时值的目的。
二、电动机式时间继电器
电动机式时间继电器是由微型同步电动机拖动减速机构,经传动机构获得触 头延时动作的时间继电器。
常用的有JS11、JS17系列和引进德国西门子公司制造 技术生产的7PR系列等。
电动机式时间继电器是由微型同步电动机、离合电磁铁、减速齿轮组、差动轮泵、复位游丝、触头系统、脱扣机构和整定装置等部分组成。
这种类型时间继电器的优点是延时范围大、延时精度高,延时时间有指针指示。但其缺点是机械结构复杂,不适于频繁操作,价格较高,延时误差受电源频率的影响。
1、JS11系列电动机式时间继电器技术数据见表1-25。
2、7PR4040、7PR4140型时间继电器
7PR4040、7PR4140型时间继电器适用于交流50Hz或60Hz,电压为110- 120V、120-127V、220V的电路中,在自动或半自动控制系统中按预定的时间使被控元件动作。
继电器为同步电动机式机械式结构,电动机的同步转速只受电源频率的影响,所以精度高,(电工天下)且机械式结构具有抗干扰能力强、延时误差小、安装方便、使用灵活、体积小等特点。
继电器具有断电记忆功能,即当断电时,由断电记忆杠杆将已经走过的时间记忆,当电压恢复后,可以继续走完余下的时间,也可以通过手动复位后,将其S11系列电动机式时间继电器回复至原始位置。
在继电器的前面板上有调整延时用的指针、旋钮及锁紧旋钮,有断电记忆和手动复位用钮,从工作状态指示窗,可以很清楚地了解继电器的工作情况。
三、电子式时间继电器
电子式时间继电器常用的有阻容式时间继电器,它是利用电容对电压变化的阻尼作用来实现延时的。
这类产品具有延时范围广、精度高、体积小、耐冲击、耐振动、调节方便以及寿命长等优点。
这类产品有JSl3、JSl4、JSl5及JS20系列,其中JS20系列为全国推广的统一设计产品,与其它系列相比,具有通用性、系列性强,工作稳定可靠,精度高,延时范围广,输出触头容量大等特点。
它的改进型产品采用了可编程定时器集成电路,且增加了脉动型产品,进一步提高了延时精度和延时范围。
JS20系列晶体管时间继电器适用于交流50Hz、电压380V及以下或直流110V及以下的控制电路,作为时间控制元件,按预定的时间延时,或周期性地接通或分断电路。
JS20系列晶体管时间继电器具有保护式外壳,全部元件装在印制电路板上,然后与插座用螺钉紧固,装入塑料壳中。
外壳表面装有铭牌,其上有延时刻度,并有延时调节旋钮。它有装置式和面板式两种型式,装置式具有带接线端子的胶木底座,它与继电器本体部分采用插座连接,然后用底座上的两只尼龙锁扣锚紧。面板式采用的是通用的八大脚插座,可直接安装在控制台的面板上。
JS20系列晶体管时间继电器有通电延时型、带瞬动触头的通电延时型、断电延时型和改进型等。
四、时间继电器的选用
对于延时要求不高的场合,一般选用电磁阻尼式或空气阻尼式时间继电器;对延时要求较高的,可选用电动机式或电子式时间继电器。
对于电磁阻尼式和空气阻尼式时间继电器,其线圈电流种类和电压等级应与控制电路相同;对于电动机式和电子式时间继电器,其电源的电流种类和电压等级应与控制电路相同。
按控制电路要求选择通电延时型或断电延时型以及触头延时型式(是延时闭合还是延时断开)和数量,最后考虑操作频率是否符合要求。