有关时间继电器的工作原理,空气阴尼式时间继电器的原理,精确延时时间继电器,时间继电器各部件的图形与文字符号,以及时间继电器的选用。
一、时间继电器的工作原理
空气阻尼式通电延时型时间继电器结构示意图a)中当线圈1通电后,铁芯2将衔铁3吸合,推板5使微动开关16立即动作,而活塞杆6在塔形弹簧7作用下将带动活塞13及橡皮膜9向上移动。
1、空气阻尼式时间继电器原理
a)通电延时原理 b)断电不延时原理 c)断电延时原理
1-线圈 2-铁芯 3-衔铁 4-复位弹簧 5-推板 6-活塞杆 7-塔形弹簧 8-弱弹簧 9-橡皮膜 10-空气室壁 11-调节螺杆 12-进气孔 13-活塞 14、16-微动开关 15-杠杆
由于橡皮膜下气室空气须经进气孔12缓慢补充,因此橡皮膜下气室短期内形成负压,导致活塞杆不能迅速上移产生延时,活塞杆缓慢升到最上端时才能通过杠杆15触动微动开关14,延时时间长短取决于进气孔12的大小,可通过螺杆11调节。
图b)是断电不延时工作原理。当线圈1断电时,衔铁3在复位弹簧4作用下将活塞13推至最下端时的状态。由于橡皮膜下气室内的空气通过可通过活塞杆6与橡皮膜之间的间隙须利进入上气室,上下气室间不形成负压,因此微动开关14与16都迅速复位。
图c)是将电磁机构倒置安装构成断电延时型时间继电器示意图。断电时微动开关15将在延时后触动。 来自:电工天下
空气阻尼式时间继电器延时精度较低,不能精确设定延时时间,延时精度要求较高的电气控制线路中不宜采用。
精确延时时间继电器
a)晶体管式 b)电动机式
说明:晶体管式和电动机式时间继电器能精确设定延时时间。新型电子式时间继电器具有体积小、延时精度高、延时可调范围大、调节方便、寿命长等优点,(www.dgjs123.com)其内部延时电路则采用晶体管组成,可应用于延时精度要求高的电气控制线路中。
时间继电器各种部件的图形与文字符号
a)通电延时线圈 b)断电延时线圈 c)常开延时闭合触头 d)常闭延时断开触头 e)常开延时断开触头 f)常闭延时闭合触头
电动机式时间继电器由永磁式同步电动机、电磁离合器、减速齿轮组、断电记忆杆及带动延时触头动作的延时滑板、带动瞬时触头动作的瞬时滑板、凸轮等组成,内部结构较为复杂。
时间继电器图形文字符号见图,各种延时触头的动作方向总是指向触头上圆弧图形的圆心。
二、时间继电器的选用
时间继电器选用时主要考虑延时范围、延时类型、延时精度及工作条件等。