接触器的选型依据与保险的选择要求

作者:老电工时间:2020-07-04 15:02:09

有关有关接触器的选型依据与保险的选择要求,接触器的选型,要根据应用环境来选择,直流要用直流接触器,直流接触器需要更严格的灭弧要求,线圈电压是直流还是交流。

接触器的选型依据

接触器的选型,首先是应用环境,是直流还是交流,直流要用直流接触器,直流接触器需要更严格的灭弧要求。

线圈的额定工作电压和接触器的标称电压,线圈电压是直流还是交流,高电压的直流线圈有压敏电阻电容电阻等吸收器件。

额定电流,一般的经验是选额定工作电流的1.2倍左右。

保险的选择要求:

保险的选择是要分场合的。

在普通场合,电压参数高于额定电压的1.2倍即可,而在整流场合则需要输入电压的1.414倍。

阻性负载选额定电流的1.3-1.5倍即可,而感性负载情况下,余量应足够,一般在定电流的2.5倍以上。