首页 > 低压电器 > 接触器

正确选用交流接触器的注意事项

作者:老电工时间:2021-09-16 09:02:33

有关选用交流接触器的方法,选择交流接触器时,注意持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设备,对交流接触器的额定工作电流的不同要求。

选用交流接触器的注意事项

交流接触器在电气行业中的应用十分广泛,几条选择的注意事项:

1、持续运行的设备:接触器额定工作电流按67%~75%计算,即100安培的交流接触器,只能控制最大额定电流67~75安培以下的设备。

2、间断运行的设备:接触器额定工作电流按80%计算,即100安培的交流接触器,只能控制最大额定电流80安培以下的设备。

3、反复短时工作的设备:接触器额定工作电流按116%~120%计算,即100安培的交流接触器,只能控制最大额定电流116~120安培以下的设备。

实际工作中,还要考虑工作环境和接触器的结构形式进行选择,这一点电工师傅也必须了解。

说明:由于市场竞争激烈,有些厂家为了降低成本,可能在线圈的制作上减小线径甚至少绕匝数,在触头上用不符合国家标准的材料,或者使用的材料厚度和截面都不符合要求。

这种现象不仅发生在接触器上,在其他如断路器等产品上也是如此。这就造成在实际使用中,铭牌标的是100安培的接触器或断路器,其实际负载量只能在80安培,甚至更低。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读