接触器和启动器有哪些安装要求

作者:老电工时间:2022-06-10 06:09:58

有关接触器和启动器的安装知识,在安装前做好检查工作,触头的接触应紧密,带有常闭触头的接触器与磁力启动器闭合时,先断开常闭触头后接通主触头,安装完毕后同样要求做好相关检查工作。

接触器和启动器的安装要求

1、安装前检查

1)衔铁表面及接触面要保持清洁、平整。可动部分应灵活无卡阻,灭弧罩之间要有间隙,灭弧线圈绕向要正确。

2)触头的接触应紧密,固定主触头的触头杆要稳定可靠。

3)磁力启动器热元件的规格应与电动机的保护特性相匹配,热继电器的电流调节指示位置应调整在电动机的额定电流值上,并应按设计要求进行定值校验。

4)带有常闭触头的接触器与磁力启动器闭合时,先断开常闭触头后接通主触头;断开时应先断开主触头,后接通常闭触头;三相主触头的动作应一致,其动作误差应符合产品质量技术文件的要求。

2、安装完毕后检查

1)在主触头不带电的情况下,启动线圈间断通电,主触头动作正常,衔铁吸合后应无异常响声。

2)可逆启动器或接触器电气连锁装置和机械连锁装置的动作要正确、可靠。

3)丫-△启动器的接线应正确;自动转换的启动器应按电动机负荷要求正确调节延时装置。

4)自耦降压启动器应垂直安装,降压抽头在65%~80%的额定电压下,应按负荷要求进行调整,启动时间不能超过自耦降压启动器允许的启动时间。

5)接触器或启动器均要进行通断检查,并且要检查其启动值是否符合要求。