首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器的触头接触电阻过大的几种现象

作者:老电工时间:2021-05-18 09:21:54

有关交流接触器的触头接触电阻过大的问题,触头接触电阻变大,会使负荷设备三相电压不平衡,造成缺相运行,造成触头接触电阻过大的原因还有很多。

交流接触器的触头接触电阻过大

触头接触电阻变大往往会在触头上造成很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低。

如果一两个触头接触电阻变大,还会使负荷设备三相电压不平衡,造成缺相运行;触头接触电阻过大,对电器本身也会造成过热,使其可靠性降低。

造成触头接触电阻过大的原因,还包括如下几项:

1、触头表面有灰尘、花毛、油脂及金属微粒。

2、检修时将焊剂、松香等杂物残留在电器内,在高温下逸出的有机蒸汽污染了触头。

3、触头表面生锈或被电弧烧蚀。

4、环境潮湿,触头表面上的水气在低温时可能凝结成冰霜。

5、周围介质中的腐蚀性气体和蒸汽对触头造成侵蚀,在触头表面被覆上有害的绝缘膜。

6、触头电磨损和机械磨损。

检测和排除触头接触电阻故障,按以下方法处理

检查接触电阻大小,可用多用表的电压挡进行测量,即在通电的情况下将多用表的表笔接触触头的两侧,量程由大逐渐变小。

如果测得电压降大,则表明接触电阻大;若电压降为零,则表明触头接触良好。

另外,还可在断电的情况下用多用表的电阻挡直接测量触头的接触电阻的方法来判断,但必须注意,触头的接触电阻与外加给衔铁压力大小有关。

因此,在断开触头两端的接线后,在线圈通人电源的情况下测量触头两侧的电阻。

为了检修触头接触电阻大小的故障,除前面介绍的方法对触头处理外,平时应定时拆下灭弧罩,对触头进行检查和清洁,以防事故于未然。

另外,对于工作在恶劣环境 (如有酸、碱、盐及热蒸汽)下的电器,宜选用密封型的、带隔离罩的,并采用适当的防护措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读