交流接触器作用是什么?交流接触器工作原理解析

作者:老电工时间:2019-08-27 05:57:38

有关交流接触器的工作原理,交流接触器的作用,以及通用接触器的两大分类:直流接触器交流接触器,交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。

交流接触器的工作原理与作用

在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象,交流接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。

一、交流接触器的工作原理及作用

交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。

主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有铜线圈,铜线的品质好坏与线圈数量决定着接触器的工作质量。工作电压可多种选择。

为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。

交流接触器在断电后,依靠弹簧复位。(来自:电工技术之家)

另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。

接触器具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时,最高操作频率可达每小时1200次。

接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。

交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。

无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。www.dgjs123.com空气式电磁接触器,电磁接触器主要由接点系统、电磁操动系统、支架、辅助接点和外壳(或底架)组成。

因为,交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之后,通常会有一声高分贝的'咯'的噪音,这也是电磁式接触器的特色。

二、通用接触器的分类

1、交流接触器。主要有电磁机构。触头系统。

灭弧装置等组成。常用的是CJ10、CJ12、CJ12B等系列。

2、直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。