首页 > 低压电器 > 接触器

接触器通电不断作的故障原因解析

作者:老电工时间:2016-12-01 07:35:44

接触器通电不断作的故障原因

接触器它分为交流接为喘、直流接触器、中频接触器、交流真空接触器等几种,其中交流接触器应用的最为广泛。

交流接触器是一种电磁式自动开关,它主要用于远距离控制功率较大,启动频繁的电动机及其它负载,是电力系统中最常用的控制电器;它故障时易造成设备与人身事故,须设法排除。

交流接触器常见的故障就是线圈通电后,接触器不动作或动作不正常,以及线圈断电后,接触器不释放或延时释放这两类。

一、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常

1、线圈控制线路断路:看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线,如有松脱紧固相应接线端子。

2、线圈损坏:用万用表测线圈的电阻,如电阻为+∞,则更换线圈。

3、线圈额定电压比线路电压高。换上适应控制线路电压的线圈。

二、线圈断电后,接触器不释放或延时释放

1、磁系统中柱无气隙,剩磁过大。将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容。

2、启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油腻。将铁芯表面防锈油脂擦干净,铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放。

3、触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使触,头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读