交流接触器吸合不正常问题的检测方法

作者:老电工时间:2020-06-05 18:38:36

有关交流接触器吸合不正常的问题,交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开,这里提供了三种检测与处理方法,供电工朋友参考。

交流接触器吸合不正常的问题

交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开,可以按如下方法来检测与处理:

1、测试电磁线圈两端有无额定电压

若无电压,说明控制回路发生故障,根据具体电路进行检查处理。

有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时需要更换线圈或改接电路;

有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档进行测量(若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈)。

2、检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。

如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。

3、检查转轴是否生锈或歪斜。

如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件,使转轴转动灵活。

如果接触器或吸合后又断开,可能是接触器自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。此时可整修动合辅助触头,使之接触良好。

接触器频繁吸合断开怎么办?接触器吸合不好的原因

有关接触器频繁吸合又断开的原因与处理方法,接触器吸合不好怎么办,当线路较长时,满负荷启动时冲击电流过大,线路压降也大,容易造成接触器的吸合不好。

交流接触器吸合不正常的常见原因

交流接触器吸合不正常的几种原因,交流接触器吸合不正常问题的处理方法,包括控制回路的电源电压低于85%额定电压、弹簧压力不足、弹簧压力不足、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响等原因。

交流接触器不吸合或吸合又断开

两个交流接触器的问题,交流接触器通电后不能吸合,交流接触器吸合又断开,这是什么原因,如何解决交流接触器吸合不正常的问题,一起来了解下。

交流接触器吸合不正常怎么办?

有关交流接触器吸合不正常的问题,交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开,这里提供了三种检测与处理方法,供电工朋友参考。