首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器吸合不正常怎么办?五种原因与解决方法

作者:老电工时间:2019-05-17 06:09:20

有关交流接触器吸合不正常的五种原因,包括控制回路电源电压不足、弹簧压力不足、动静铁芯间的间隙过大、长期频繁碰撞,铁芯板面不平整等原因。

交流接触器吸合不正常的处理方法

交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。

交流接触器吸合不正常的解决方法

1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。

2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。

3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。

4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。

5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读