交流接触器的运行检查项目
来源:电工天下时间:2016-02-09 07:49:23 作者:老电工手机版>>
交流接触器的运行检查项目
运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。
检查项目包括:
1、检查最大负荷电流是否超过交流接触器的额定值;
2、检查交流接触器的分、合闸信号是否与电路状态相符;
3、监听接触器内有无放电声以及电磁系统有无过大的噪声和过热现象;
4、检查触头系统和连接点有无过热现象,辅助触头有无烧蚀现象;检修触头系统时,要用细挫或纫纱布打光接触面,保持触头原有形状,调整接触面及接触压力(压簧失效者应更换),以保
持三相同时接触,触头过度烧损的应更换;
5、检查灭弧罩有无松动或裂损现象,如有损坏应立即更换或修复;
6、检查吸合铁心的接触表面是否光洁,短路环是否断裂或过度氧化,吸引线圈有无过热现象;
7、接触器周围的环境有无变化,有无不利于正常运行的情况,如有无导电尘埃、有无过大的震动、有无通风不良等。
相关文章交流接触器日常巡视检查项目有哪些?

交流接触器在使用时应加强日常巡视检查,应重点检查以下内容:1、通过接触器的负荷电流是否在额定电流值以内,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:26:22
交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。
时间:2021-05-17 09:34:25
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47
交流真空接触器的选用与运行维护项目

交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
交流真空接触器的选用与运行维护要点

有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
时间:2020-05-12 14:06:54
交流真空接触器运行的环境条件要求

有关交流真空接触器的环境条件要求,包括交流真空接触器对环境温度、海拔高度、相对湿度、工作环境与污染等级的要求,确保交流接触器的正常稳定运行。
时间:2020-05-12 13:54:57
交流接触器与热继电器控制电机运行

有关交流接触器与热继电器控制电机运行的方法,交流接触器常闭触点与热继电器的接线方法,以及交流接触器常开辅助触点的连接方法。
时间:2020-05-11 13:37:35
交流接触器接线控制电动机正逆运行

一个交流接触器控制电动机可逆运行的控制电路,交流接触器实现电机正向启动与反向启动,并介绍了交流接触器互锁,以及电动机过载保护的控制方法。
时间:2020-05-11 13:37:33
- 上一篇:交流接触器的触头系统类型图解
- 下一篇:时控开关控制交流接触器的接线控制图解





