接触器的选择方法与原则总结
来源:电工天下时间:2016-02-06 11:35:06 作者:老电工手机版>>
一、接触器的选择原则
1、根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型。一般直流电路用直流接触器控制,当直流电动机和直流负载容量较小时,也可用交流接触器控制,但触头的额定电流应适当选择大些。
2、接触器的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压;
3、吸引线圈的额定电压应与所接控制电路的额定电压等级一致;
4、额定电流应大于或等于被控主回路的额定电流。根据负载额定电流,接触器安装条件及电流流经触头的持续情况来选定接触器的额定电流。
二、接触器的选择方法和原则
接触器选型方法
接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。
1、接触品种类
交流接触器:
主回路接通和分断交流负载。控制线圈可以有交、直流。典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断点转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。
直流接触器:主回路接通和分断直流负载。控制线圈可以有交、直流。其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生高能电弧,因此要求直流接触器具有较好的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。
真空接触器:真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。
半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快、不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动。
电磁闭锁接触器:模块安装与母线安装的电磁闭锁接触器都安装特殊电磁铁,当线圈失电时,可以将其保持在接通位置。有进口Tesys CR1系列产品。
电容接触器:专门应用于低压无功补偿设备中投入或者切除并联电容,以调整用电系统的功率因数。有国产LC1D*K系列产品。
可逆交流接触器:由两个相同规格的交流接触器加机械互锁(和电气互锁)构成。应用于双电源切换和电机设备正反转控制。可由国产LC1-D*C系列产品自行组装,进口产品有的有全套产品。
星三角起动组合接触器:采用3个接触器、1个热继电器和1个延时头及辅助触点块等组成的专门应用于星三角起动的设备,原来有进口LC3-D*系列的产品,目前已经停产,但是可以选择独立元件组装。
2、接触器选型原则
接触器的选型主要需要确定种类,负载类型,主回路参数,控制回路参数辅助触点,以及电气寿命,机械寿命及工作制等多种情况综合考虑。
选型要点:
3、根据使用目的和要求按照上述系列选择种类:
注意严格区分主回路负载类型是直流还是交流。交流接触器不同于直流接触器,用于直流负载时只适用于DC-1至DC-5负载,对于DC-5以上的直流负载建议使用直流接触器。另外电容接触器不能用普通交流接触器替代。
4、负载类型和主回路参数确定:
主回路参数主要是额定工作电压、额定电流、极数、通断能力、绝缘电压和耐受过载能力等。尤其要注意负载类型。接触器可以运行在不同的负载类型下,但是对应的型号不同,不能完全依靠主极电压和功率选型。配电类负载(阻性负载)按照AC-1选型;普通电机负载按照AC-3选型;绕线电机按照AC-2选型;对于频繁起停负载应按照AC-4负载选型,因为此类负载在频繁通断时会发生触头熔焊现象,例如频繁正反转、行车、频繁点动的行业。
另外对于4极接触器,有主极2NO+2NC,或者4NO两大系列,不能使用普通3极接触器加辅助触点进行替代。
5、控制回路及辅助触点:
接触器的线圈电压按照控制回路电压确定。目前,国产D2系列接触器只有交流线圈。如果需要直流线圈,需要选择进口TeSys D,TeSys F的产品。另外直流线圈接触器还有低功耗的进口TeSys D和TeSys K产品,请客户注意选择。对于辅助触点,不同接触器所允许安装辅助触点的位置和个数均不同,需要查表确定。
6、电气寿命和机械寿命:
在设计过程中,如果对电气寿命有严格超过**百万次要求,请按照样本上的寿命曲线查表确定。
相关文章交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项

交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
接触器怎么选择型号

接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小

有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
交流接触器的使用原则浅析

有关交流接触器的使用原则,接触器用以接通和分断负载,如何对交流接触器进行选型,重点关注下交流接触器的种类,负载类型和主回路参数,控制回路与辅助触点等。
时间:2020-12-25 09:25:46
交流接触器分类原则与类型有哪些?

有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。
时间:2020-12-06 18:12:22
交流接触器选择要考虑哪些因素与要点

有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。
时间:2020-12-06 18:12:19
如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法

有关选择交流接触器的条件,分类持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设置对交流接触器的要求,并介绍了交流接触器的接线与注意事项。
时间:2020-12-06 18:12:18
- 上一篇:电动机选择交流接触器的注意事项
- 下一篇:交流接触器常闭主触点的个数





