交流接触器如何选型,交流接触器这么选择才对
来源:电工天下时间:2020-07-04 15:02:45 作者:老电工手机版>>
交流接触器如何选型的几大要点,根据被控制设备的运行状况选择接触器,对于持续运行的用电设备、对于间断持续运行的用电设备,在选择接触器上不尽相同。
交流接触器的选型要点
在选择接触器的型号时,参考以下六个要点:
1、根据被控制设备的运行状况选择。被控设备的运行状况可分为:持续运行、间断持续运行、反复短时工作三种;
2、对于持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的67~75%这个范围选用交流接触器的额定电流;
3、对于间断持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的80%这个范围选用交流接触器的额定电流;
4、考虑安装环境,如为开启安装,可允许适当超过2)、3)中规定的百分值;如安装在开关柜中,通风条件较差时,则应 控制交流接触器的运行电流值,使其不超过2)、3)中规定的百分值;
5、交流接触器工作时的暂载率不超过40%时,它的短时间负载能力可超过它额定值的16~20%;
6、根据设备运行要求(如可逆、加速、降压启动等)来选择接触器的结构型式(如三极、四极、五极等)