问题:交流接触器包线有三个接头
解答:可能说的是接触器线圈吧,基本上没有见过3个接线端子的,大部分都是A1和A2,不管是220伏或380伏,都是两个接线端子,并且接触器几乎没有220伏和380伏线圈混用的,如果电压不同,则需要更换线圈。
但是,确实有些接触器有两个A2的,其本质上还是一个,随意接任何一个A2和A1就好。这种接触器比较少见,主要是为了考虑接线方便而设置的。
是不是指线圈有三个接头引出来,如果存在这种情况,那么答案是:一个公共端,中间这个接220伏,边上那个接380伏。也就是说,这个接触器即能工作在220伏,也能工作在380伏。
一般会有标注电压数值, 中间抽头不是全压, 用于连接中间继电器。如果没有标注,在不连接负载的条件下空运行,用万用表分别测试电压值,一个高压一个中压,选择需要用到的接头,其它的空着就行。
另外,是否指交流接触器线圈接线头有3个,如果是的话,则可能就是交流接触器CJX2系列或施耐德的LC1系列,这类接触器有一个A1,二个A2。二个A2是直通的,可以接其中任意一个。接自锁时可以2个A2都用上。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。