连接交流接触器控制线的方法
接触器是一种可以接通与断开负载的切换器,主要用于控制电动机,具有低电压释放安全保护的作用,可适用于频繁操作和远近距离的控制。
控制接触器就是控制一个线圈,一般接触器的控制线有a1和a2,只需要分清该线圈的工作电压就可以,接通工作电压的电源就会动作,不接通就不动作。
交流接触器接线端子1L1、3 L2、5L3是接触器电源侧,接三相电源。2T1、4T2、6T3是负载侧接负载。NO为常开触点,通电后触点闭合,变常闭触点。NC为常闭触点,通电变常开。A1、A2为交流接触器线圈电压输入端,一般分为220v和380v供电。
交流接触器的控制线路一般有控制电源空开、启停按钮、接触器常开触点、接触器线圈、热保护继电器常闭触点等,组合在一起形成电路闭合回路,满足交流接触器工作条件,线圈通电产生磁场,使交流接触器机械部分动作带动主电源触点闭合,接通设备电路。
也就是说,只要让交流接触器线圈接通工作电压,交流接触器就工作吸合,控制电路的目的是为了安全操作和保护设备,以上是最简单的交流接触器电路。
现在,高端设备交流接触器都用触控屏、PLC、单片机来控制,以满足生产自动化、半自动化控制的需求,这些电路就比较复杂,需要控制电路编程,但是编程必须有电工电路基础,这与简单的接线差别还是很大的。
但是,不管是哪一种控制接线,最终都要保证交流接触器的正常工作,就必须让交流接触器线圈通电,流过电流。
交流接触器包线有三个接头是什么原因?可能是接触器线圈,基本上没有见过3个接线端子的,大部分是A1和A2,不管220伏或380伏,都是两个接线端子,并且接触器几乎没有220伏和380伏线圈混用的,如果电压不同,则需要更换线圈。
接触器04-08
对于三相交流异步电动机来说,接正反转很简单,只要将三相交流异步电动机的输入端的三相电源,任意改变两根相线,就可以改变三相交流电动机的正反转,那么2个380v的交流接触器怎么接正反转,下面来了解下。
接触器04-08
在对交流接触器进行接线时,必须掌握如下的操作要领:1、交流接触器分“主线路”和“控制线路”二大部分,还有几对“常闭”和“常开”。2、把需要接通和断开的主线路分别接入交流接触器的输入端和输出端。
接触器04-08
两个220v电源接交流接触器的方法,确认是否为二个220v电源,如果有两套220v电源进线,先要判断哪二个是一组,然后看交流接触器型号和线圈电压,下面具体来看下。
接触器04-08
交流接触器中为什么用短路环,嵌装短路环之后,当电流过零时,此时电流变化最快之时,引起铁芯中的磁通变化最快,在短路环中产生感应电动势和感应电流,由感应电流产生的磁通将衔铁牢牢吸住,减少了衔铁的振动和噪声。