在交流接触器中吸引线圈通过交流电流,当电流过零时,电磁吸力为零,铁心在释放弹簧作用下有释放的趋势,当电流增大后又重新吸牢,使衔铁产生振动,就会发出噪声。
嵌装短路环之后,当电流过零时,此时电流变化最快之时,引起铁心中的磁通变化最快,在短路环中产生感应电动势和感应电流,由感应电流产生的磁通将衔铁牢牢吸住,从而减少了衔铁的振动和噪声,可以保护极面不被磨损、触头不被电弧灼伤。
1、短路环的原理
交流接触器在运行过程中,线圈中通入的交流电在铁心中产生交变磁通,铁心与衔铁间的吸力不断发生变化,从而使衔铁产生振动,发出噪声,最主要是会影响到触头的闭合。
为了消除这一现象,需要在交流接触器的铁心两端各开一个槽,在槽内嵌装短路铜环。
加装短路环之后,当线圈通以交流电时,线圈电流I1,产生磁通φ1,φ1的一部分穿过短路环,环中感应出电流I2,I2又会产生一个磁通φ2,两个磁通的相位不同,即φ1、φ2不同时为零,如此就保证了铁心与衔铁在任何时刻都有吸力,衔铁将始终被吸住,解决了振动的问题。
2、短路环的作用
短路环一般由康铜或镍铬合金制成,主要用在交流接触器上。交流接触器短路环的作用是消除衔铁产生的振动和噪声,对于单相交流电磁机构,磁通是交变的,磁通过零时吸力也变为零,吸合后的衔铁在反作用弹簧的作用下将被拉开,磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁重新吸合。
这样随着交流电的频率变化,衔铁吸力每周两次过零,衔铁产生强烈振动和噪声,甚至使铁心移动。
因此,需要在铁心端面上安装一个用非磁性材料如铜制成的分磁环或称短路环即可。
推荐你看的:
有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。
有关交流接触器中短路环的作用,交流接触器短路环在交变电流过零时,维持动静铁芯之间的一定吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,这就是短路环的主要作用。