接触器运行故障及原因分析

作者:老电工时间:2020-12-04 09:15:48

有关接触器的常见运行故障,接触器常见故障的产生原因,接触器触头粘连,运行中的交流接触器的噪声很大等问题的处理方法等。

接触器运行故障处理方法

接触器的触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。

一、故障原因

1、触头上有油污、花毛、异物。

2、长期使用,触头表面氧化。

3、电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。

4、运动部分有卡阻现象。

二、接触器故障的处理方法

1、对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。

2、如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。

对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,(电工天下 www.dgjs123.com)但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。

3、运动部分有卡阻现象,可拆开检修。

三、接触器触头粘连故障

触头粘连会造成机器失控,甚至还会造成机械事故和人身伤害事故。造成此故障的原因有:

1、负荷过重,触头容量过小。

2、操作频率过高。

3、电源电压太低,导致磁系统吸力不足而造成触头反复振动,发生电弧熔焊。

4、触头初压力过小,在闭合感性负载时跳动很厉害,发生了电弧熔焊

5、火花过大。

6、安装不妥。

四、交流接触器的噪声太大的处理方法:

1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。

2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。

3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。

4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。

5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。

6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。

7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢