交流接触器安装与使用时注意的问题

作者:老电工2019-12-08 10:19:23

有关交流接触器在安装与使用时的注意事项,分为交流接触器安装前检查、交流接触器安装调试、交流接触器使用后检查三个阶段与过程,需要的朋友参考下。

交流接触器安装与使用注意事项

交流接触器安装与使用问题

接触器使用寿命的长短,工作的可靠性,不仅取决于产品的技术性能,而且与产品的使用维护是否符合要求密切相关。

在安装、调试及使用交流接触器时,注意事项主要有:

一、交流接触器安装前检查

1、在接触器安装前应该检查产品的铭牌及线圈上的技术数据(如额定电流,电压、操作频率和通电持续率等)是否符合实际使用要求。

2、用手分合接触器的活动部分,要求产品动作灵活无卡顿现象。

3、有些接触器铁芯极面涂有防锈油,使用期应该将铁芯极面上的防锈油搽干净,以免油垢粘滞而造成接触器断电不释放。

4、检查和调整接触器触头的工作参数(如开距、超程、初压力、终压力等)并使各极触头动作同步。

二、交流接触器安装调试

1、安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。

2、检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,(电工天下 www.dgjs123.com)检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。

3、用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。

三、交流接触器使用后检查

1、使用期中,应定期检查产品各部件,要求动作部分不卡顿,紧固件无松动脱落,零部件如有损坏,应及时更换。

2、触头表面应该经常保持清洁,不允许涂油,当触头表面因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除。

当触头严重磨损后,超程应该及时调整,当厚度只剩下3/1时,应该及时调换触头,但应该注意,银及银基合金触头表面在分断电弧时生成的黑色氧化膜接触电阻很低,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,否则将会大大缩短触头寿命。

3、原来带有灭弧室的接触器,绝不能不带灭弧室使用,以免发送短路事故,陶土灭弧罩性脆易碎,应该避免碰撞,如有碎裂,应该及时调换。

猜你喜欢

相关文章

接触器排行