接触器断电不释放是什么原因?接触器断电不释放如何预防?
来源:电工天下时间:2019-05-20 13:13:11 作者:老电工手机版>>
有关接触器断电不释放的形成原因,包括新启用的接触器铁心表面油腻、触头抗熔焊性差、机械性故障等,并介绍了接触器断电不释放的处理与预防方法。
接触器断电不释放的形成原因与处理方法
接触器及中间继电器断电不释放或延时释放极易造成设备或人身事故,必须设法消除。

一、接触器断电不释放的形成原因
1、新启用的接触器铁心表面有油或使用一定时间后表面有油腻,铁心表面愈光滑愈易发生。这种现象在天冷的时候要严重一些,可能是油的粘性增加的缘故。
2、触头抗熔焊性差,在起动电动机或线路短路时,大电流使触头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。
3、机械性故障,如支架的销子和孔配合过紧,销子受振后不能复位而将支架卡住;胶木支架尺寸不合格,动作中卡住不能释放;镙钉未旋紧,受振动而落入接触器内,或其它外物落入而卡住支架;也有些因产品质量很差,胶木外壳或支架变形造成卡住不能释放。(来自:电工技术之家 www.dgjs123.com)
4、铁心片间的绝缘漆或表面油漆受热后流到表面造成断电后不释放。
二、接触器断电不释放的处理与预防方法
1、接触器装配时,应将表面防锈油脂擦干净。油不擦干净必然要造成延时释放,一般只是延时的时间较短,看不出来罢了。
为了防止生锈,出厂的包装要作相应改进。已经发生延时释放或断电不释放的铁芯,应将表面油腻清除。运行中应防止机器的油漏到电器上去,避免再产生油腻。铁心平面要求平整,但也不宜过光,否则易于造成延时释放。
2、交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基含金,如银铁、银镍等,以减少焊牢不释放现象。
3、制造厂应严格控制零部件的质量,防止因配合不当造成卡住的现象;使用时应防止外物落入接触器内,并须将所有的镙钉旋紧,定期检查,以防落入接触器内造成卡住不释放。
4、铁心片间不需要用绝缘漆,表面的油漆也必须烘干。
除以上原因外,还存在铁芯在断电后一直不能释放的现象,小铁芯剩磁力并不强,一般的油腻又没有这样大的粘性,遇此情况,使用者应仔细分析,多方查找原因。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42





