接触器的好坏主要检查:触点和线圈。
触点的检查:用手按下接触器动合,测量下各触点是否正常分/合。
线圈的检查:主要用电阻档测量通断,一般交流线圈随着接触器容量变化都在几十欧到几百欧不等,但是有的线圈里面装有阻容耦合元件,不好量,最直接测试线圈的方法就是加额定电压进去,看能否正常吸合。
用
数字万用表欧姆档2K以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。
用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。
表明触点接触不好,如果辅助触点接有负载,测量电压时,电压会达不到额定电压。
1、用万用表欧姆档来测量线圈,看线圈是否短路,如果短路证明线圈坏。
2、用万用表欧姆档来测量常闭辅助触点通不通。
3、用手按主触头看接触器机构卡不卡。
4、直接给接触器线圈通电看看接触器吸合不吸合。
5、接触器吸合后用万用表检查下常开辅助触点通不通。