有关星三角接触器的选型方法,星三角接触器如何选型,星三角起动的接触器的选择要求,典型的星三角起动,有三个接触器,主接触器、角接触器和星接触器。
接触器一般分两种情况,作为37KW电动机三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可。
在接触器的选项问题上,一般作为星型连接的接触器其电流应为74/根号三≈43A,同前,将43A包含在选型的范围内即可。
热继电器额定电流和电机额定电流一致即可。 空气开关选100A的即可。
典型的星三角起动,有三个接触器,主接触器、角接触器和星接触器,这三个接触器怎么选择?
理论分析:
1、三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z
Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压
2、星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3
如一台55KW的电机,额定电流为105A,要求星角起动。
若将主接触器接于主回路,角接触器接于相线回路,三角形工作时主接触器流过的电流为105A,选用110A的接触器;角接触器流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用63A的接触器已经够了。
而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,所以星接触器选用40A的也就够了。