有关延长接触器工作寿命的方法,如何延长接触器工作寿命,根据现场情况结合接触器工作寿命及时进行预防性更换,减少其控制的执行元件电机等因缺相、接触不良造成的损坏。
根据现场情况结合接触器工作寿命及时进行预防性更换,减少其控制的执行元件电机等因缺相、接触不良造成的损坏。
经验来看,第一条选品牌,我一般用施耐德、ABB,第二条在电机45KW以下触头提一格容量,55kW及以上避免用,用软起,变频器,加断路器组合。
一选类型。
根据电路中负载电流的种类选择,交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
二选主触头额定电压。
接触器主触头额定电压应等于或大于负载的额定电压。
三选主触头额定电流。
所选接触器主触头的额定电流应等于或大于负载电路的额定电流。
如果接触器控制的电动机需要频繁启动或频繁正反转,应选主触头额定电流高一个等级的接触器,即接触器要降低容量使用。
同时,选择接触器主触头的额定电流时,应尽量减小接触器的过载倍数,按轻任务设计的接触器通常不能用于重任务,否则,必须降低容量使用。
四选吸引线圈工作电压。(电工天下 www.dgjs123.com)
一般控制线路比较简单,所用接触器数量较少时,应选择吸引线圈额定电压为380伏或220伏的接触器;相反,如果控制线路比较复杂,电器数量又比较多,为了安全起见,接触器吸引线圈的额定电压可选低一些,但这时需要加一个控制变压器。
五选防护。
接触器可能在不同的工作环境下使用,比如油污、粉尘、高温、高湿、易燃易爆气体等恶劣环境。
因此,应根据使用环境的特点,选择具有相应防护措施的接触器,如防尘式、防爆式、防水式等。
六选操作频率。
操作频率是指控制电器每小时允许操作的操作次数。对于接触器来说,目前操作频率一般有300次/小时、600次/小时、1200次/小时等。
由于接触器操作频率影响灭弧室的工作条件,对于接触器还会影响线圈及铁芯的升温,严重者可能使线圈过热而烧毁。
因此,所选接触器的操作频率最好应大于负载实际需要的操作频率,否则,影响接触器的使用寿命。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。