电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理

作者:老电工时间:2019-12-04 09:31:49

互感器三大故障现象与处理

电流互感器和电压互感器异常及故障处理方法:

1、电流互感器和电压互感器在发生下列情况之一时,须立即进行隔离。

1)内部有严重放电声和其它异声;2)冒烟或产生焦臭味;3)线圈与外壳或引线与外壳之间有火花,接头松动、发热或冒火影响设备正常运行时;

2、电压互感器熔丝熔断或二次回路断线

1)现象

电压表、功率表指示失常;电度表转慢或停转。

2)处理

联系检修,停用与故障电压互感器有关的继电保护和自动装置;汇报领导和调度尽快隔离故障电压互感器;电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理。

如影响电量计量时,应记录故障起始时间、恢复时间、电度表读数及当时负荷

3、电流互感器二次回路开路

1)现象

电流表、功率表指示失常;严重时有嗡翁声或放电声、冒烟等;电度表停转。

2)处理

联系检修,停用与故障电流互感器有关保护和自动装置;汇报领导和调度尽快隔离故障电流互感器;作好安全措施,防止损坏设备和危及人身安全;对电量的计量有影响时,应记录故障起始时间、恢复时间、电度表读数及当时负荷。

当故障不能处理时,应将相应一次设备停电处理。 