首页 > 电工元件 > 互感器

运行中电压互感器一次侧熔丝熔断

作者:老电工时间:2019-12-21 08:00:18

运行中电压互感器一次侧熔丝熔断

配电柜中电压互感器常见故障:

电压互感器是一种将高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表使用的装置。通俗点说就是一台降压变压器

然而,对电压互感器常见的故障加以分析和解决,以保障用电设备的安全运行,减少事故造成的影响,尽可能防患于未然,消灭事故于萌芽状态。

按规程规定电压在250伏以上称为高压,这里主要是讲10千伏成套装置,也就是开关柜、计量柜、电容柜等,当然还包括进出线及变压器等。

一、故障现象:运行中的电压互感器一次侧熔丝熔断。

二、故障原因:

1、由于电压器感器内部发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障,都有可能造成熔丝熔断。

2、二次回路故障,也就是互感器二次侧故障时二次侧熔丝选配过大而造成一次侧熔器熔断。

3、10千伏统一相接地。10千伏系统一相接地时,其他两相的对地电压升高根号三倍,对于Y0/Y0接线的电压互感器,其正常的两相对地电压将变成线电压,由于电压升高引起电流增加,可能会熔断熔丝。

4、电力系统发生铁磁谐振。近年来来由于配电线路、电缆及用户的大量增加,使10千伏配电系统的电气参数发生了很大变化,逐渐形成了谐振条件,加之有些电压互感器励磁特性不好,因此,铁磁谐振过电压经常发生,电力系统谐振时在电压互感器上将产生过电流,除造成一次侧熔丝断外,还经常导致电压互感器烧毁事故。运行中电压互感器一次侧熔丝熔断。

三、故障处理方法:

当发生电压互感器一次侧熔丝熔断后,应当拉开电压互感器隔离开关,并取下二次保险,检查是否熔断,在排除电压互感器本身故障或二次故障后,可重新更换合格熔丝将电压互感器投入运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读