首页 > 电工元件 > 互感器

电压互感器冒烟发烫怎么办?

作者:老电工时间:2019-11-13 06:47:13

有关电压互感器冒烟发烫的原因有哪些,电压互感器冒烟发烫怎么办,电压互感器冒烟损坏本体会冒烟,要注意一次熔断器或二次熔断器是否熔断,对充油式互感器要特别处理。

电压互感器冒烟发烫

电压互感器冒烟损坏本体会冒烟,并有较浓的臭味;绝缘监视表计的电压有可能会降低,电压表,有功、无功功率表的指示有可能降低,发电机互感器冒烟,可能有“定子接地”光字牌亮,母线互感器冒烟,可能有“电压回路断线”,“备用电源消失”等光字牌亮。

处理方法:如果在互感器冒烟前一次熔断器从未熔断,而二次熔断器多次熔断,且冒烟不严重无一次绝缘损伤象征,在冒烟时一次熔断器也未熔断,则应判断为互感器二次绕组间短路引起冒烟,在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次熔断器,拉开一次隔离开关,停用互感器。

对充油式互感器,如果在冒烟时,又伴随着较浓臭味,互感器内部有不正常的噪声;绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电;冒烟前一次熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟。如是发电机互感器冒烟,则应立即用解列发电机的方法,如是母线互感器则用停母线的方法停用互感器。此时,决不能用拉开隔离开关的方法停用互感器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读