有关电压互感器开口的作用与三角形接线的工作原理,三只单相电压互感器或一只三相五柱式电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角,用于绝缘监察或消除铁磁谐振。

电压互感器开口的作用与三角形接线的工作原理

A、有什么作用?

三只单相电压互感器或一只三相五柱式电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角,其作用有两个:

1、用于绝缘监察

监视中性点非有效接地系统(3-35KV系统)的对地绝缘,将电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角形,构成零序电压过滤器,具体用法有二:

1)在开口处接入接地检查继电器(有电压继电器和电流继电器串联电阻两种),当电网发生单相接地故障时出现零序电压,使继电器动作,发出接地故障信号。

2)将开口两端接入微机小电流接地选线装置(见《D203-1 ?2变配电所二次接线》P104-110).发出信号。【电压互感器开口三角形接线原理】

2、用于消除铁磁谐振

电磁式电压互感器用于中性点非直接接地系统时,当系统运行状态发生突变,就有可能发生并联谐振。

为此,需在电压互感器上加装消谐器,简便的方法是可在开口三角端子上接入电阻或白炽灯泡《钢铁企业电力设计手册 上册 》P578

B、什么情况下用?

用于绝缘监察在GB/T50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》有规定:

下列回路应监测交流系统的绝缘

1、同步发电机和发电/电动机的定子回路;

2、中性点非有效接地系统的母线和回路。

C、接线图

【电压互感器开口三角形接线原理】

只要将上述继电器、消谐器接于开口两端就可以了。功能比较完整的接线图可参见《钢铁企业电力设计手册 上册 》P877,图17-28 电压互感器原理接线。

D、工作原理

由于发电机、架空线路、电缆线路、电动机和变压器对地是有耦合电容的,因此中性点非有效接地系统可以看成是经容抗接地的系统。

在正常运行时,由于各相对地电容不平衡和高次谐波等影响,存在着残余零序电压。来源:电工天下

三只单相电压互感器或一只三相五柱式电压互感器的剩余电压绕组接成开口三角时,在开口三角回路中,三个正序电压和三个负序电压相互抵消,而三个零序电压因相位相同而不能抵消,三者相加。

正常情况下零序电压为电网运行电压的百分之几,当发生接地故障时,零序电压将升高。通常将电压继电器的整定值在15V左右,以躲过正常情况下的不平衡电压。