首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器由200A/5A转为100A/5A的方法

作者:老电工时间:2019-07-17 05:33:16

电流互感器200A/5A怎样变成100A/5A?电流互感器200A/5A转换为100A/5A的计算方法,实例解析电流互感器降低电流值的方法,供大家学习参考。

电流互感器200A/5A变成100A/5A

根据公式I1/I2=N2/N1可知:N2/N1=200/5=40,所以N2=40N1。

当“需要100/5的变比”时,N2′/N1′=100/5=20,由于N2′=N2   则N2′/N1′=N2/N1′=40N1/N1′ =20 

此时,N1′=2N1,即在原有一次线圈匝数的基础上增加一倍匝数。

例如:当200A/5A时一次线圈匝数为1匝,变为100A/5A时一次线圈匝数则为2匝,可再绕1匝;如果200A/5A时一次线圈匝数为2匝,变为100A/5A时一次线圈匝数则为4匝,可再绕2匝。

原有一次线圈匝数与变比对应关系可在互感器铭牌上查得。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读