电流互感器的安全使用注意事项

作者:老电工时间:2020-02-27 09:31:43

有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。

电流互感器的使用注意事项

电流互感器使用注意事项

1、电流互感器在工作时二次侧不得开路。

由于电流互感器二次阻抗很小,正常工作时,二次侧接近于短路状态。

当二次侧开路时,会感应出很高的电压,危及人身和设备安全。

因此,电流互感器二次侧不允许开路,二次回路接线必须可靠、牢固,不允许在二次回路中接人开关或熔断器。配线时要使用圆型压接端子。拆装时先将二次侧两线端短接后,才能进行拆装、更换仪表等操作,以保证人身和设备安全。

2、电流互感器的一次绕组串联接人被侧电路,二次绕组与侧盆仪表连接,并使一、二次线圈极性正确。

3、电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地。

4、二次侧的负荷阻抗不得大于电流互感器的额定负荷阻抗,以保证侧量的准确性。

5、电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高压的危险。

6、电流互感器二次侧有一端必须接地,以防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高压窜人二次侧,危及人身和设备的安全。

7、个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应使用电压等级不低于电网额定电压,变比与原来相同、极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。

8、由于容量变化而需要成组地更换电流互感器,还应重新审核继电保护整定值及计量仪表的倍率。

9、更换二次侧电缆时,其截面和芯数必须满足最大负荷龟流及回路总负荷阻抗不得超过电流互感器准确等级允许值的要求,并对新电缆进行绝缘电阻的测定,更换后要核对接线有无错误。

10、更换后的电流互感器和二次回路在运行前必须测定极性。