有关电流互感器使用时的注意事项,这里总结了六点电流互感器使用时要注意的问题,包括极性连接要正确,二次回路应设保护性接地点,并可靠连接,电流互感器运行时,副边不允许开路等。
1、极性连接要正确。电流互感器一般按减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感器并联时,全造成短路事故。
2、二次回路应设保护性接地点,并可靠连接。为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二次侧应设保护性接地点,接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。
3、运行中二次绕组不允许开路。否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全;出现过热,可能烧坏绕组;增大计量误差。
4、用于电能计量的电流互感器二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防互相影响。
5、电流互感器运行时,副边不允许开路。
主要原因:
1)电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1;
2)电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2;
3)电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2;(电工技术之家 www.dgjs123.com)
4)因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0;
5)若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电;
6)若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全;
7)电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施;
因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
6、电流互感器的次侧任何时候都不准开路,这是最基本的一条规定。对于已不用的二次线圈(例如两个二次绕组,实际只用一个),必须将其短接。
另外,二次线圈的一端要接地。
为监视仪表提供小电流,低电压,电流互感器严禁二次开路,开路产生高压危险,电压互感器严禁二次短路。
切记,不能空载。
--- 分隔线 ---------------
电流互感器使用注意事项有哪些?
使用注意事项:
1)根据用电设备的实际选择电流互感器的额定变比、容量、准确度等级以及型号,应使电流互感器一次绕组中的电流在电流互感器额定电流的1/3~2/3。
电流互感器经常运行在其额定电流的30%-120%,否则电流互感器误差增大等。电流互感器的过负荷运行,电流互感器可以在1.1倍额定电流下长期工作,在运行中如发现电流互感器经常过负荷,应更换.一般允许超过CT额定电流的10%.
2)电流互感器在接入电路时,必须注意电流互感器的端子符号和其极性。通常用字母L1和L2表示一次绕组的端子,二次绕组的端子用K1和K2表示。一般一次侧电流从L1流入、L2流出时,二次侧电流从K1流出经测量仪表流向K2(此时为正极性),即L1与K1、L2与K2同极性。
3)电流互感器二次侧必须有一端接地,目的是为了防止其一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高压电串入二次侧,危及人身和设备安全。
4)电流互感器二次侧在工作时不得开路。当电流互感器二次侧开路时,一次电流全部被用于励磁。二次绕组感应出危险的高电压,其值可达几千伏甚至更高,严重地威胁人身和设备的安全。所以,运行中电流互感器的二次回路绝对不许开路,并注意接线牢靠,不许装接熔断器。