开口式零序电流互感器的安装方法
来源:电工天下时间:2020-06-12 10:39:17 作者:老电工手机版>>
在对零序电流互感器进行施工操作时,一定要掌握正确的安装方法,这里介绍下开口式零序电流互感器的安装方法及一般要求,供大家参考。
开口式零序电流互感器的安装方法
开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,其安装方法如下:
1、拆下互感器“K1ˊ”、“K2ˊ”的联接压片。
注:圆形互感器此项不作要求。
2、将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下,互感器拆分为两部分。
注:圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下。
3、把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐,否则会影响性能。
4、将联接片固定在“K1ˊ”、“K2ˊ”上(圆形互感器无此项要求)。
5、内孔﹥120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。
以上就是开口式零序电流互感器的安装方法,希望对大家有所帮助。