有关零序电流互感器在安装时的一些问题,比如零充电流互感器的安装位置不对,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确等,一起来了解下。
1、零序电流互感器要装在开关柜底板上,并要有可靠的支架固定。
但有些会将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,或将零序电流互感器捆绑在电缆上,违背了开关柜全封闭原则,不安全,也不防尘,更不防小动物,隐患太多。
2、电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。
根据规定:
(1)三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;
(2)塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地;
(3)接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地,接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。
在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
3、电缆终端头做得较大,造成电流互感器磁路不闭合。
常用的10 kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240 mm2、300 mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;或者终端头三芯分开处比零序电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器中间使零序电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器磁路不闭合,无法正常工作。
4、零序电流互感器二次连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器二次线圈开路。
5、电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。
以上就是零序电流互感器在安装过程的一些问题,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。