有关零序电流互感器的小知识,介绍了零序电流互感器的作用与使用范围,以及在安装零序电流互感器时的注意事项,希望对大家有所帮助。
在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,或在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO。
1、当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;
2、当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;
3、当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。10 kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。
零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器,一般用与电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用。
1、零序互感器就是测试零序电流的互感器,零序电流是指三相电流向量和,在正常情况下和为零。
2、在零序电流比较大时,则说明系统里是有故障的,利用这个来保护跳闸。在10千伏及以上的出线柜中,多采用零序保护,需要安装零序互感器。
在柜子底部有穿心式的互感器。(三相出线电缆穿过)。零序互感器的二次出线是接到保护装置或电流继电器,通过保护装置或继电器,跳开关,来起到保护作用。
说明:整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。
以上就是零序电流互感器的安装方法,以及相关注意事项,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。