运行中电流互感器二次回路不能开路的原因
来源:电工天下时间:2019-10-31 10:27:00 作者:老电工手机版>>
运行中电流互感器二次回路不能开路的原因,运行中的电流互感器二次回路为什么不能开路,使用中的电流互感器二次回路一旦开路,会使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁,使电流互感器性能变坏,误差增大。
电流互感器二次回路不能开路
1、使用中的电流互感器二次回路一旦开路,一次电流全部用于激磁,铁芯磁通密度急剧增加,不仅可能使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁,使电流互感器性能变坏,误差增大。
2、由于磁通密度急剧增大,是铁芯饱和而致磁通波形平坦,使电流互感器的二次侧产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏、对人身及仪器设备造成极大威胁,甚至对电力系统造成破坏。