首页 > 电工仪表 > 功率表

功率表指针反转的两种现象,功率表指针反转的处理方法

作者:老电工时间:2020-12-25 10:59:25

有关功率表的小知识,功率表指针反转怎么办,这个需要区别对待,针对功率表指针反转的两种现象,一个是接线错误导致反转,一个是接线正确也出现反转,一起来看下相关的处理方法。

功率表指针反转的两种现象

1、接线错误导致反转

电动系功率表的转矩与其电压、电流线圈的电流的相互作用有关。如果其中一个电流线圈接反,转矩就会改变方向。这种情况下,一是不能读数,二是可能打弯指针。

处理方法:按照功率表接线端钮旁所标的“+”和“”标志,将电流和电压线圈的“+”端接到同一极性上,以使两个线圈的电流方向一致,必须由“+”到“”,这便是所谓功率表接线的“发电机端接线规则”。

2、接线正确出现反转

有时,功率表接线正确也会出现指针反转现象,一般是由以下两种原因造成的:

(1)负载侧存在电源,并且负载支路不是消耗功率而是发出功率;

(2)在三相电路的功率测量中,对于coscp<0.5的负载,两只接三相电路的功率表必有一只的读数为负值,此时为了取得读数,应将电压或电流端子的极性反接。如果有极性开关,应切换极性开关的位置,并在读数前面加负号。

总之,测量单相功率时,在遇到功率表指针反转的问题时,把一个线圈反接,将读数加负号即可。测量三相功率时,若有一只功率表的指针反转,则三相功率就是两表之差。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读