有关功率表反转的原因与处理方法,功率表正确接线的情况下,发生指针反转,负载支路不是消耗功率而是发出功率,在三相电路的功率测量中,出现功率表反转的问题。
电动系功率表的转矩与该表电压、电流线圈的电流的相互方向有关,如果其中一个线圈的电流方向按反了,转矩就会改变方向,这时不但不能读数,甚至会将指针打弯。
在功率表接线端钮旁都标有“*”或“+”、 “-”的标志,功率表接线时,应使电流和电压线圈的“*” 端接到同一极性上,以保证两个线圈的电流方向一致,而且由“+”到“-”,这就是所谓功率表接线的“发电机端守则”。
在功率表正确接线的情况下测量时,也可能发生指针反转,这种现象的原因有两个。
第一是负载侧实际存在电源, 并且负载支路不是消耗功率而是发出功率。来自:电工天下
第二种,发生在三相电路的功率测量中,对于cosφ<0.5的负载,则两只接于三相电路的功率表必有一只读数为负值。
这时为了取得读数,应将电压或电流端了的极性反接,有极性开关的可以切换极性开关位置,并在其读数前面加负号。
测量单相功率时,仪表反转时把仪表的一个线圈反接,测量结果加负号即可.测最三相功率时.一只功率表反转时,三相功率就应当是两表之差,这一点应十分注意。
用两只单相功率表来测量三相功率,三相总功率为两个功率表的读数之和,若负载功率因数小于0.5,则其中一个功率表的读数为负,会使这个功率表的指针反转。
经电压互感器和电流互感器接入的三相功率表反转,电压ABC(V/V),电流AC相,该如何接才能使表计正常?
电能表不要动,互感器接线端子,一定是接反了。在通电的情况下,你可以看电能表的指示,如果带负载,可以看到Ua,Ub,Uc, Ia,Ib,Ic,如果有Ia,Ib,Ic之前看到有“-”号,说明这一相接反了。
看看电压、电流互感器是否接反,即Ta,Tb,K1,K2是否接反。仔细检查,纠正过来即可。
注意,电压互感器二次侧不能短路;电流互感器二次侧不能开路。
附,功率表的使用方法及操作禁忌
使用功率表的注意事项
1、选择功率表的量程时除考虑应有足够的功率量程外,还应注意要正确选择功率表中的电流量程和电压量程,务必使电流量程能容许通过负载电流,电压量程能承受负载电压,这样测量功率表的量程就足够了。
例如,有一负载,其最大功率约为800W,电压为220V,电流为4A。选择功率表量程时,应选额定电压300V、额定电流SA的功率表,这样它的功率量程为1500W,其功率、电压、电流量程都符合要求。
如果选用额定电压150V、额定电流10A的功率表,功率表量程虽同样为1500W,负载功率的大小并未超过它的值,但是由于负载电压220V已超过功率表所能承受的150V,故不能使用。
2、如果使用电流互感器和电压互感器时,实际功率应为功率表的读数乘以电流互感器和电压互感器的变比值。
3、防止出现接线错误。
4、测量时,如果出现功率表接线正确而指针反偏现象,则表明功率输送的方向与预期方向相反。此时,应改变其中一个线圈的电流方向,并将测量结果加上负号。对于只能在端钮上倒线的功率表,应将电流端钮反接,而不宜将电压端钮反接,否则会产生较大的静电误差以致损坏仪表。
对于装有换向开关的可携式功率表,可直接利用换向开关来改变电压线圈的电流方向,而且不改变电压线圈与附加电阻R的相对位置,因此不会在电流线圈与电压线圈之间形成很大的电位差。
5、测量用的转换开关、连接片或插塞,应接触良好,接触电阻稳定,以免产生测量误差。
6、在实际测量中,为了保护功率表,防止电流和电压超过功率表所允许的数值,一般在电路中接入电流表和电压表,以监视负载电流和负载电压。
7、多量程功率表常共用一条标度尺,功率表的标度尺上不标注瓦数,只标注分格数。测量时,可先读出分格数,再乘以每格瓦数,就可得到被测功率值。功率表某一量程下的每格瓦数的计算公式为:C=UI/a
式中,C为所接量程下的每格瓦数,U为所接电压量程(V),I为所接电流量程(A)度尺满量程的分格数。
8、当功率表与互感器配用时要特别注意,电流互感器二次回路严禁开路,电压互感器二次回路严禁短路。否则,易造成设备损坏和人身伤亡事故。
9、对有可能出现两个方向功率的交流电路,应装设双向标度的功率表。
功率表的操作注意事项
1、测量功率时,可用低功率因数表测量高功率因数负载,禁止用高功率因数表测量低功率因数负载,否则会使仪表烧毁。
2、接线时注意同名端应接在一起,直流电路要注意功率表、电流表、电压表的极性.
3、发现测量指针反转时,可更换电压端钮,不要更换电流端钮。来自:电工技术之家
4、通常功率表制成多量程的,一般有两个电流量程,三个或四个电压量程。由于功率表上只有一条标度尺,故在标度尺上不标瓦特数,而是标注分格数。
电路的功率P(W)为:P=CN
式中P——电路的功率(W);
C——功率表常数(W/格),C=UNIN/αm,其中UN为功率袭电压擞程(V),IN办功率表电流量程(A), αm 为功率表标度尺的满刻度数;
N——功率表指示的格数。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。