有关三相有功功率表的接线规则及测量方法,包括一表法测三相对称负载的有功功率、两表法测三相三线制的有功功率、三表法测三相四线制不对称负载的功率、三相有功功率表测三相功率等。
在三相交流电路中,用单相功率表可以组成一表法、两表法或三表法来测量王相负载的有功功率。
一、一表法测三相对称负载的有功功率
无论是在三相三线制还是三相四线制电路中,当三相负载对称时,都可以用一只功率表来测旦它的有功功率。
测Y型对称负载时接法如图5-5(a)所示,测A型对称负载时接法如图 5-5(b)所示,功率表都接在负载的相电压和相电流上,仪表的读数就是一相的有功功率。再将功率表读数乘以3倍就是三相总有功功率即P=3P1。
二、两表法测三相三线制的有功功率
不管电压是否对称,负载是否平衡,负载是三角形接法还是星形接法,都可采用两表法测量三相三线制电路的有功功率。
两表法的接线如图5—6所示。
两表法的接线规则:
1、两只功率表的电流线圈应串接在不同的两相线上,并将其“*”端接到电源侧,使通过电流线圈的电流为三相电路的线电流。
2、两只功率表电压线圈的“*”端应接到各自电流线圈所在的相上,而另一端共同接到没有电流线圈的第三相上,使加在电压回路的电压是电源线电压。这时两个功率表都将显示出一个读数,把两个功率表的读数加起来就是三相总功率。
3、三表法测三相四线制不对称负载的功率
三相四线制不对称负载的功率测量,表法利两表法均不适用。
因此,通常采用于只单相功率表分别测出每相有功功率,然后把三表读数相加,就是三相负载的总有功功率。
接线如图 5—7所示。三只功率表应分别接在三个相的相电压和相电流回路上。
4、三相有功功率表测三相功率
应用较广的子相有功功率表,是利用两表法或三表法测量三相功率的原理,将两只或三只单相功率表的测量机构有机地组合为一体,构成一只三相有功功率表。
由两只单相功率表的测量机构组成的三相功率表接线如图5—8所示。
当功率表按两表法的接线规则接人三相三线制电路时,作用在转轴上的总转短便反映了三相总有功功率的大小。因而,由仪表指针可直接读出三相功率的值。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。