功率表怎么接线?功率表的接线技巧
来源:电工天下时间:2018-10-18 10:41:40 作者:老电工手机版>>
有关功率表的接线技巧,功率表接线必须遵守“发电机端”的接线规则,功率表有两种不同的接线方式,采用电压线圈前接方式可以满足测量需要。
功率表接线技巧

功率表接线必须遵守“发电机端”的接线规则,包括如下几点:
1、功率表标有“*”“±”号的电流端钮必须接至电源的一端:另一电流端钮则接至负载端。电流线圈是串联接入电路的。
2、功率表标有“*”或“±”号的电压端钮应接到电源同极性的端子上,而另一个电压端钮则跨接到负载的另一端。电压线圈是并联接入电路的。
如果功率表的接线正确,但发现指针反转,则应将电流端钮换接,而不应换接电压端钮。
3、功率表有两种不同的接线方式,如上图。上图(a)为功率表电压线圈前接法,在这种电路中,功率表电压线圈两端的电压等于负载电压加上功率表电流线圈的电压降,即在功率表的读数中多了电流线圈的功率消耗。因此这种电路接法适用于负载电阻远比功率表电流线圈电阻大得多的情况。
在这种电路中,功率表电流线圈中的电流等于负载电流加上功率表的电压线圈中的电流,即功率表的读数中多了电压线圈的功率消耗。
因此,这种电路接法适用于负载电阻远比功率表电压线圈电阻小得多的情况。
实际测量中,被测功率一般比仪表本身损耗大得多,而功率表电流线圈的损耗通常比电压线圈损耗小,因此采用电压线圈前接方式可以满足测量需要。
相关文章功率表怎么正确读数,安装式与便携式功率表读数区别

有关功率表的使用方法,功率表有不同类型,在读数方法上略有不同,安装式功率表的读数较为简单,直接读取上面的数字即可,而便携式功率表是多量程式,正确读数并不容易,下面一起来看下。
时间:2020-12-25 11:14:07
单相功率表的接线原理图

有关单相功率表的接线原理图,单相功率表怎么接线,以D26一W型功率表为例说明单相功率表的接线方法,功率表的电压支路是并联接入被测电路,功率表接线方式的正确选择,单相功率表工作原理,以及功率测量的正确方法。
时间:2020-07-20 09:39:09
功率表的结构与单相功率表的原理

有关功率表的结构,单相电动功率表的原理,功率表的使用(量程选择及连接方法等),功率表的使用注意事项,需要的朋友参考下。
时间:2020-07-20 09:39:06
指针式功率因数表的工作原理及接线图

有关指针式功率因数表的工作原理,一般用于测量直流电压、交流电压的机械式指示电表,在选择功率表时,要注意类型、准确度、量程与内阻等的选择。
时间:2020-03-19 10:05:21
功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

有关功率表反转的原因与处理方法,功率表正确接线的情况下,发生指针反转,负载支路不是消耗功率而是发出功率,在三相电路的功率测量中,出现功率表反转的问题。
时间:2020-01-18 10:20:23
如何测量电功率?功率表接线规则与接线图

电功率的测量方法,用功率表进行功率测量时,注意功率表类型的选择,使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流,功率表的接线守则与接线图参考。
时间:2020-01-18 10:18:56
功率表怎么用,功率表的接线与使用方法

有关功率表的接线与使用方法,如何正确使用功率表,功率表的正确接法遵守“发电机端”的接线规则,按照电路图接线,功率表端子的用途说明。
时间:2020-01-18 10:04:36
如何用单相功率表测量电气设备的功耗值?

单相功率表测量电气设备的功耗值的方法,采用单相功率表测量电气设备的功耗值的接线示意图,以及测量步骤,适用于测量电源阻抗较小的电气设备功耗值。
时间:2020-01-18 10:03:45
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:功率表的结构与单相功率表的原理

