首页 > 电工仪表 > 功率表

功率表参数的读取方法_功率表测量时的正确读数

作者:老电工时间:2017-04-25 07:33:12

【功率表参数的读取方法_功率表测量时的正确读数】

如何正确读取功率表参数,在使用功率表进行测量时,怎么正确读数是个技术活,电工天下小编整理了功率表参数的正确读取方法,一起来看看。

1、功率表的测量功能

功率表是测量直流,交流电路中功率的机械式指示电表。

直流电路和交流电路中的功率分别为为P=UI和P=UIcosφ,U,I 为负载电压和电流,φ为电流相量与相量间夹角,cosφ为功率因数。虽然各系电表的测量机构都有可能构成测量功率的电表,但最适于制成功率表的是电动系电表和铁磁电动系电表的测量机构。

2、功率表的正确读数

一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P。

问题1、功率表读数是有功功率吗?

有功功率表测得的是有功功率,它不同于把一个交流电压表和一个交流电流表并串在负载上得出的总功率之值,它一定要小于等于总功率之值,这个比值就叫做功率因数,用V表和A表测得的总功率减去用有功功率表测得的有功功率就是当前线路上的无功功率值.

问题2、谐波对功率表读数的影响?

如果线路中存在多次谐波,那么单相功率表的读数会不会受到影响?也就是说,功率表上的读数,包括线路中多次谐波所吸收的功率吗?还是说,功率表所显示的功率读数,只是基波所产生的功率?赐教!

解答:之前做关于谐波论文研究,谐波和基波不同,谐波的产生源于用户电气设备,即用户是谐波发电厂,因此谐波和基波流向不同,甚至有些谐波的产生会使功率表计量减少!一般功率表只计量基波功率,但要注意以下问题,一般谐波电压占基波电压的5%,都已经算高的不得了,但因此产生的谐波功率只有多大?仅仅占基波功率的5%X5%=0.25%而已!完全可以忽略不计!因此我曾经做过谐波潮流计算,在谐波潮流计算中完全可以不考虑谐波功率对基波的影响!

问题3、功率表读数:给出一个电路,电路中有一个功率表,那么功率表的读数是谁的功率呢?

不能笼统说,看功率表的读数,首先要知道它测的是谁的电流、谁的电压(四个引脚可能测得不是一个同一个负载上的电流和电压,比如三相电路中测的是AB的线电压,而电流确是C相的线电流),像这种情况就要列出表达式直接用计算的方法(直接矢量乘,取实部)来确定。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读