单相功率表的选用原则与接线方式

作者:老电工时间:2020-01-18 09:46:23

有关单相功率表的选用原则,功率表的电流量程与电压量程的选择,功率表接线方式的选择,单相功率表测量三相功率,及三表法的应用实例,供大家参考。

单相功率表的选用原则

功率表通常都是多量程的,一般有两个电流量程,两个或三个电压量程。现以D26-W型功率表为例说明其使用方法。

1、正确选择功率表的电流量程和电压量程。

电流量程不能低于负载电流,同时电压量程不能低于负载电压。

2、功率表上标有“* ”号的电流端和电压端被称为发电机端,为了使接线不致发生错误而标出的特殊标记。

功率表的正确接法必须遵守“发电机端”的接线规则,即功率表标有“* ”号的电流端必须接至电源的一端,而另一电流端则接至负载端。电流线圈是串联接人电路的。功率表上标有“*”号的电压端可以接至电流端的任意一端,而另一个电压端则跨接至负载的另一端。

功率表的电压支路是并联接入被测电路的。

3、功率表接线方式的选择

功率表有两种不同的接线方式,即电压线圈前接和电压线圈后接。

① 电压线圈前接法。如图1(a)所示,适用于负载电阻远比电流线圈电阻大得多的晴况。因为这时电流线圈中的电流虽然等于负载电流,但电压支路两端的电压包含负载电压和电流线圈两端的电压,即功率表的读数中多出了电流线圈的功率消耗。如果负载电阻远比电压线圈电阻大,那么引起的误差就比较小。

② 电压线圈后接法。如图1(b)所示,适用于负载电阻远比电压支路电阻小得多的情况。此时与电压线圈前接法情况相反,虽然电压支路两端的电压与负载电压相等,但电流线圈中的电流却包括负载电流和电压支路电流。如果电压线圈的电阻远比负载电阻大,则电压支路的功耗对测量结果的影响就较小。

图1功率表接线方式

4、单相功率表测量三相功率

在三相四线制电路中,若负载对称,可用一只单相功率表测量其中一相负载的功率,然后将该表读数乘以3 即为三相对称负载总功率。这种方法称为一表法,如图2所示。

三相四线制电路中负载多数是不对称的,需用三个单相功率表才能测其三相功率,三个单相功率表的接线如图3所示,每个功率表测量一相的功率,三个单相功率表测得的功率之和等于三相总功率。这种方法称为三表法。(来自:电工技术之家 www.dgjs123.com)

在三相三线制电路中,不论负载对称还是不对称,均可用两个单相功率表测三相功率。这种方法称为两表法。三相总功率等于两只功率表测得的功率的代数和。两表法测三相电路的连接方法如图4所示。两功率表的电流线圈串联接人任意两线,使通过电流线圈的电流为三相电路的线电流(电流线圈的“* ”端必须接到电源侧);两功率表电压线圈的“* ”端必须接到该功率表电流线圈所在的线,而一端必须同时接到没有接功率表电流线圈的第三条线上。

图2 对称三相负载功率测量(一表法)

图3不对称三相四线负载功率的测量(三表法)

图4 三相三线(对称与不对称)负载功率的测量(两表法)