首页 > 电工仪表 > 功率表

功率表怎么正确读数,安装式与便携式功率表读数区别

作者:老电工时间:2020-12-25 11:14:07

有关功率表的使用方法,功率表有不同类型,在读数方法上略有不同,安装式功率表的读数较为简单,直接读取上面的数字即可,而便携式功率表是多量程式,正确读数并不容易,这里介绍了功率表的正确读数方法,一起来看下。

功率表的正确读数

1、安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。

2、便携式功率表一般是多量程式的,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。

在选用不同的电流与电压量程时,每一分格均可表示不同的功率数。

在读数时,需要根据所选的电压量程U、电流量程I及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后乘以指针偏转的格数夕,即可得到所测功率P。

举例:有一只电压量程为250V,电流量程为3A,标度尺分格数为75的功率表,现用它来测量负载的功率。当指针偏转50格时负载功率为多少?

解答:

先计算功率表常数C,C=UI/a,=250V×3A/75格=10W/格。

所以,被测功率为:P=C色=10W/格×50格=500W。

功率表量程的选择:

选择功率表的量程,就是选择功率表中的电流量程和电压量程。在使用时,需要使唤功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,不能只从功率量程来考虑。

举例:两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,可知功率量程均为300W,若要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时,应选用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,所以不能使用。

因此,在测量功率前,应根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读