如何用单相功率表测量三相三线制电源功率线路?
来源:电工天下时间:2019-12-01 08:57:05 作者:老电工手机版>>
单相功率表测量三相三线制电源功率线路,该线路使用2只单相功率表与三相电源连接进行功率测量的,电路的总功率为两只功率的读数之和,或测量三相负载完全对称的三相四线制电路的功率。
单相功率表测量三相三线制电源功率线路的方法
使用单相功率表测量三相三线制电源功率的线路,如下图:

图1,用单相功率表测量三相三线制电源功率线路
该线路是用2只单相功率表与三相电源连接进行功率测量的,电路的总功率为两只功率的读数之和。(电工:www.dgjs123.com)
在进行测量时,如果负载的功率因数低于0.5,则会有一只功率表的读数为负值,即该功率表指针会反转。
为取得读数,需要将该功率表电流线圈的两个端钮对换,使指针往正方向偏转。所测得的功率应为两只功率表读数之差。
上述测量方法还可用于测量三相负载完全对称的三相四线制电路的功率。
相关文章功率表怎么正确读数,安装式与便携式功率表读数区别

有关功率表的使用方法,功率表有不同类型,在读数方法上略有不同,安装式功率表的读数较为简单,直接读取上面的数字即可,而便携式功率表是多量程式,正确读数并不容易,下面一起来看下。
时间:2020-12-25 11:14:07
单相功率表的接线原理图

有关单相功率表的接线原理图,单相功率表怎么接线,以D26一W型功率表为例说明单相功率表的接线方法,功率表的电压支路是并联接入被测电路,功率表接线方式的正确选择,单相功率表工作原理,以及功率测量的正确方法。
时间:2020-07-20 09:39:09
功率表的结构与单相功率表的原理

有关功率表的结构,单相电动功率表的原理,功率表的使用(量程选择及连接方法等),功率表的使用注意事项,需要的朋友参考下。
时间:2020-07-20 09:39:06
指针式功率因数表的工作原理及接线图

有关指针式功率因数表的工作原理,一般用于测量直流电压、交流电压的机械式指示电表,在选择功率表时,要注意类型、准确度、量程与内阻等的选择。
时间:2020-03-19 10:05:21
功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

有关功率表反转的原因与处理方法,功率表正确接线的情况下,发生指针反转,负载支路不是消耗功率而是发出功率,在三相电路的功率测量中,出现功率表反转的问题。
时间:2020-01-18 10:20:23
如何测量电功率?功率表接线规则与接线图

电功率的测量方法,用功率表进行功率测量时,注意功率表类型的选择,使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流,功率表的接线守则与接线图参考。
时间:2020-01-18 10:18:56
功率表怎么用,功率表的接线与使用方法

有关功率表的接线与使用方法,如何正确使用功率表,功率表的正确接法遵守“发电机端”的接线规则,按照电路图接线,功率表端子的用途说明。
时间:2020-01-18 10:04:36
如何用单相功率表测量电气设备的功耗值?

单相功率表测量电气设备的功耗值的方法,采用单相功率表测量电气设备的功耗值的接线示意图,以及测量步骤,适用于测量电源阻抗较小的电气设备功耗值。
时间:2020-01-18 10:03:45

